        两个月前我司要送一热风炉到省产品质监院检验,第一台经检不合格,因为内有1三相循环热风电机没有缺相保护,我们只是装了个热过载继电器,起不了缺相保护作用;第二次改进我在电源进断路器后加一相序保护器,相信这次肯定没问题了,结果人家告诉我们还是不行,没有通过电机缺相试验,因为检验时是在电机接线盒处随便拆去一根线;这个时候我犯傻了说没辙了,还是让委托代理给我们出主意吧(要知道每年的资格审核质监局外面都养一大批人几部门的,我们也是通过委托他们办理程序,到公司培训、讲解、纠正、预防),他们的部长直接就说让我们换一个带缺相保护的电机装上去,天啊,我还是第一次听说有这样的电机,我们回复他们说没有这样的电机,要么是国外的可能有,过两天我想起了以前控制90KW电机的线路,马上让采购买回装上去,这回检验合格通过,在这我也卖卖关子,让大伙各抒己见吧 [attachment=144261] [attachment=144262]  
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 13:28
有线圈埋入式的热保护装置的。