用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大家有没听说或用过自带缺相保护的电机,请围观各抒己见
上一主题
下一主题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
523 个
工控威望:
719 点
下载积分:
5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-11-13
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-29 11:00
全看
|
小
中
大
两个月前我司要送一热风炉到省产品质监院检验,第一台经检不合格,因为内有1三相循环热风电机没有缺相保护,我们只是装了个热过载继电器,起不了缺相保护作用;第二次改进我在电源进断路器后加一相序保护器,相信这次肯定没问题了,结果人家告诉我们还是不行,没有通过电机缺相试验,因为检验时是在电机接线盒处随便拆去一根线;这个时候我犯傻了说没辙了,还是让委托代理给我们出主意吧(要知道每年的资格审核质监局外面都养一大批人几部门的,我们也是通过委托他们办理程序,到公司培训、讲解、纠正、预防),他们的部长直接就说让我们换一个带缺相保护的电机装上去,天啊,我还是第一次听说有这样的电机,我们回复他们说没有这样的电机,要么是国外的可能有,过两天我想起了以前控制90KW电机的线路,马上让采购买回装上去,这回检验合格通过,在这我也卖卖关子,让大伙各抒己见吧 [attachment=144261] [attachment=144262]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
ajiang_th
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
330 点
下载积分:
13737 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2010-08-13
最后登录:
2024-10-29
查看ajiang_th的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-16 17:22
全看
|
小
中
大
90KW电机,在电机内部做电机缺相保护的还真的没见过,电机缺相保护只能做在外面,电机综合保护器也装在控制电路上的,绝对不会装在电机内部的。而且,题目己经说得很清楚了。所以,电机综合保护器只要安装在电机与控制接触器的输出端之间就可以了。此时只要检测的工作人员,在电机的接线盒内不论不管随便拆开那条线,电机综合保护器都会发现被拆开后的那一条电线没有电流了,电机综合保护器即可判断为电路缺相。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大家有没听说或用过自带缺相保护的电机,请围观各抒己见
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问