wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-23 21:05
一台11千瓦三相三角形接法电机,额定电流22.4安,实际运行电流为10A,现改为星形接法,运行电流(负载不变)为3.5A,我想知道用电能表测量三角形接法时每小时走几度电,星形接法时每小时走几度电。并说明一下原理,先谢谢了。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-27 11:34
引用
引用第16楼wzd123456于2016-02-15 09:05发表的  :
我今天用电能表实测了一台15千瓦的电机,用的转盘式电度表,用手机秒表测铝盘转一圈的时间数据如下:用变频器时                      50Hz   2.2A  12.9A  一分十八秒一圈
40Hz   1.9A   14.2A  一分三十五秒一圈
35Hz   1.7A    14.4A 一分四十六秒一圈
25Hz   1.4A   14.8A  二分零六秒一圈
不用变频器时电流为三角接法为11.7A    一分二十三秒一圈。星形接法为2.9A  二分十秒一圈
.......

LZ用心了,谢谢分享。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377