[attachment=144081] 单位有一台纠偏控制器,其工作电源配的是一个48V    4.2A的开关电源,今天用万用表测了一下开关电源只有6V,控制器无法工作,但是手头上又没有48V开关电源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v开关电源各一个,然后我把两个24V开关电源串联使用,测得总电压大概48.1V,电压应该没问题,电流的话,串联使用,我觉得应该也在4.2A左右,但是为什么一接入控制器,电源入口的一个芯片烧毁,难道不能够串联使用吗,请教高手? [attachment=144081]
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-21 22:40
引用
引用楼主liuchong010于2016-01-21 22:24发表的 开关电源可以串联使用吗? :
[attachment=144081] 单位有一台纠偏控制器,其工作电源配的是一个48V    4.2A的开关电源,今天用万用表测了一下开关电源只有6V,控制器无法工作,但是手头上又没有48V开关电源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v开关电源各一个,然后我把两个24V开关电源串联使用,测得总电压大概48.1V,电压应该没问题,电流的话,串联使用,我觉得应该也在4.2A左右,但是为什么一接入控制器,电源入口的一个芯片烧毁,难道不能够串联使用吗,请教高手? [attachment=144081]

應即可以要在同容量同電壓下為好串聯後電流容量為相加後6~7成容量不足s201-48為200W您用兩個100W串聯鐵定會燒容量不足外加
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-21 22:49重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuchong010) 感谢分享!
    jonny_jean
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    注册时间: 2011-01-02
    最后登录: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-22 19:41
    引用
    引用第6楼secgo于2016-01-22 08:44发表的  :
    还能串联使用?你以为是电池啊

    在有些使用下有這樣做因為共線問題,多DC電源共接地