我程序上把急停按钮写为主控指令的触点。 开始运行没问题,按了下急停电机停不下来。 后面我改成了延时断开,就是按了急停先断开电机然后0.2s后断开主控指令。
不知道行不行, 各位前辈们有没更好的方法,求帮助。
分享
kingzsh
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
97 点
下载积分:
3220 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2015-05-13
最后登录:
2024-09-02
查看kingzsh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-25 09:21
全看
|
小
中
大
多多交流,互相提高