wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-21 16:16
我程序上把急停按钮写为主控指令的触点。 开始运行没问题,按了下急停电机停不下来。 后面我改成了延时断开,就是按了急停先断开电机然后0.2s后断开主控指令。
  不知道行不行, 各位前辈们有没更好的方法,求帮助。
鸽鸽第
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 242 点
下载积分: 786 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-06-02
最后登录: 2024-10-16
查看鸽鸽第的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-21 20:40
看你的主控指令里有没有用set指令了。或者按下急停时把m8148置on脉冲禁止输出。看看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wxq544463370)