bnbaom
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2016-01-18
查看bnbaom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
大为智通工控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 577 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2017-03-20
查看大为智通工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-02 13:37
是的,换成可靠的固态继电器