bnbaom
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2016-01-18
查看bnbaom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-14 14:31
具体问题还是具体分析,不能够把个人的经历和判断强加在一个产品上。
首先这些继电器的故障现象是怎么样的,是触点熔接;触点接触性问题;还是线圈、衔铁等。
曾经参与过一个工程,因设备造价原因,设备制造商采用了讨论中的品牌,故障一直不断(说到底都是一些接触性问题,如继电器控制变频器起、停、变速等),影响了正常的生产。
该系统大概有小型继电器400个,2-3年间估计先后因接触性问题换过20多个,当然其中有一些是设计(调试状态变更后)留下的隐患----触点过电流。问题还不仅仅只有这些,就是一个带辅助触点的短路器,也会产生接触性问题,要知道这些触点的负载只是连接到plc的输入。