bnbaom
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2016-01-18
查看bnbaom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-10-31
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-14 10:46
正泰的产品,呵呵
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。