大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2025-03-07
查看huamantang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-15 10:57
你的负载电流或电压是不是超过了触点的额定值?换接触器试试