bnbaom
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2016-01-18
查看bnbaom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
scxclzyzb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 846 个
工控威望: 892 点
下载积分: 31096 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2009-10-25
最后登录: 2024-11-26
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-14 19:14
中间继电器建议选用直流24伏的,不建议用交流220伏的,发热量大,容易坏。