模拟量输入后的数值是不是要经过除法运算再表达在触摸屏上 比如十伏是四千 而量程最大是四百 中间是不是要除一个比例数值
分享
mahuiyan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
199 点
下载积分:
824 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2015-06-17
最后登录:
2025-01-03
查看mahuiyan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-13 08:44
全看
|
小
中
大
西门子的 4-20am 4am对应 6400 20am对应32000 换算成温度 0-100摄氏度 (过程输入-6400)/25600*100(量程)=触摸屏上显示的数值
0-20am 0am对应0 20am对应32000 换算成温度 0-100摄氏度 过程输入/32000*100(量程)=触摸屏上显示的数值
0-10v 0v对应0 10vm对应32000 换算成压力 0-1600kpa 过程输入/32000*1600(量程)=触摸屏上显示的数值
当然 也可以约去两个0 像第一条直接除以256