三菱FX3U PLC内监控读取到d8340与触摸屏上显示值不一样
上一主题
下一主题
杨过qjs1996
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
170 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2015-10-06
最后登录:
2019-06-06
查看杨过qjs1996的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-05 10:12
全看
|
小
中
大
各位大侠
三菱FX3U用绝对定位DDRVA指令驱动伺服返往如下运动后,触摸屏上显示D8340的值和PLC内监控读取D8340的当前值不一样。是啥原因导致的
DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4 前进
DDRVA K0 K10000 Y0 Y4 后退
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-05 11:01
全看
|
小
中
大
不会是一个32位字地址,一个16位字地址吧。
成功的路上需要帮助
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-05 12:47
全看
|
小
中
大
每次D8340的值都不是0?是不是有别的地方同时驱动了绝对定位指令?