楼主  发表于: 2016-01-05 10:12
各位大侠

三菱FX3U用绝对定位DDRVA指令驱动伺服返往如下运动后,触摸屏上显示D8340的值和PLC内监控读取D8340的当前值不一样。是啥原因导致的

DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4   前进

DDRVA K0         K10000 Y0 Y4   后退
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 11:01
不会是一个32位字地址,一个16位字地址吧。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-05 12:47
每次D8340的值都不是0?是不是有别的地方同时驱动了绝对定位指令?
成功的路上需要帮助