叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四线制的输入电源(整个厂房都没有接地线),220V的伺服驱动器和三相220V的变频器,还有一个三相380V变三相220V的变压器。
伺服驱动器的电源由输入电源直接引入,变频器的输入电源是经过变压器转换的。
现在的情况是:当单独驱动伺服时,伺服速度正常,当驱动伺服的同时驱动变频器,伺服速度明显降低
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 113557 分
在线时间: 626(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-23
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 12:39
先看看是不是电源的容量不足,再检查干扰问题
楼主留言:
如果干扰的话,回干扰伺服电机转速?