楼主  发表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四线制的输入电源(整个厂房都没有接地线),220V的伺服驱动器和三相220V的变频器,还有一个三相380V变三相220V的变压器。
伺服驱动器的电源由输入电源直接引入,变频器的输入电源是经过变压器转换的。
现在的情况是:当单独驱动伺服时,伺服速度正常,当驱动伺服的同时驱动变频器,伺服速度明显降低
mickealhu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2017-05-31
查看mickealhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-06 08:30
有几个问题,1.可能是干扰问题,我们用的时候小功率的伺服和变频器只加输入滤波器,大功率的变频器另外加输出滤波器,另外地线你可以做个试验,随便找一个线,从元件地线端接到地上,看看,2。功率问题,3.工厂供电是不是稳定的
楼主留言:
供电貌似不太稳定。经常跳总闸,说是当初设计的时候电柜放小了