用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这两天遇到的状况,问题有点大
上一主题
下一主题
叫我某某
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
231 个
工控威望:
376 点
下载积分:
10034 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2015-04-17
最后登录:
2023-11-22
查看叫我某某的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-05 07:55
全看
|
小
中
大
首先是用到三相四线制的输入电源(整个厂房都没有接地线),220V的伺服驱动器和三相220V的变频器,还有一个三相380V变三相220V的变压器。
伺服驱动器的电源由输入电源直接引入,变频器的输入电源是经过变压器转换的。
现在的情况是:当单独驱动伺服时,伺服速度正常,当驱动伺服的同时驱动变频器,伺服速度明显降低
分享
mickealhu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
161 点
下载积分:
603 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2012-12-16
最后登录:
2017-05-31
查看mickealhu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-06 08:30
全看
|
小
中
大
有几个问题,1.可能是干扰问题,我们用的时候小功率的伺服和变频器只加输入滤波器,大功率的变频器另外加输出滤波器,另外地线你可以做个试验,随便找一个线,从元件地线端接到地上,看看,2。功率问题,3.工厂供电是不是稳定的
楼主留言:
供电貌似不太稳定。经常跳总闸,说是当初设计的时候电柜放小了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这两天遇到的状况,问题有点大
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问