全看
|
小
中
大
首先是用到三相四线制的输入电源(整个厂房都没有接地线),220V的伺服驱动器和三相220V的变频器,还有一个三相380V变三相220V的变压器。
伺服驱动器的电源由输入电源直接引入,变频器的输入电源是经过变压器转换的。
现在的情况是:当单独驱动伺服时,伺服速度正常,当驱动伺服的同时驱动变频器,伺服速度明显降低
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-05 22:42
全看
|
小
中
大
您強調3相四線,是不是380VAC跟一條N或者是PE.當初規劃是不是由RST380VAC加一條N(0線)取220VAC
如果是那您要好好的改個線路,變頻器單相220VAC輸入的嗎?如果是那您總線電源這樣搞鐵定不足或有問題
伺服是380VAC嗎?用個勾表勾勾總電流就知啦!
沒地線隨便打個鋼釘在結構下就有了
沒看到現場只能猜的給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-05 22:49重新编辑 ]