描述:参数设置
图片:
描述:通信指令
图片:
第1步:设置PLC
第2步:设置变频器Pr117~Pr124参数与PLC参数一致(例E540)
第3步:写程序.  程序中D0为H2时变频器正转起动,为H4时反转起动,为H0时停止;D2中的数据为变频器工作频率,D2为1时变频器以0.01Hz的频率工作...
第4步:写入主程序和PLC参数至FX3U;
试试吧...