崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7432 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-02
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-03-06 20:18
描述:参数设置
图片:
描述:通信指令
图片:
第1步:设置PLC
第2步:设置变频器Pr117~Pr124参数与PLC参数一致(例E540)
第3步:写程序.  程序中D0为H2时变频器正转起动,为H4时反转起动,为H0时停止;D2中的数据为变频器工作频率,D2为1时变频器以0.01Hz的频率工作...
第4步:写入主程序和PLC参数至FX3U;
试试吧...
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(加勒比海带)
  • 黄金:+10(ymmfa)
  • 不懈努力,一切皆有可能 ...
    天外飞仙
    级别: 工控侠客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 3091 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2007-08-19
    最后登录: 2024-06-26
    查看天外飞仙的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-11-30 09:23
    不知道楼主有没有用3UPLC和三菱以外品牌变频器用方便指令通讯过。三菱3U推出这个功能就是为了和台达、LG、艾默生之类PLC抗衡,我用过台达、LG、艾默生它们都只能与自已公司变频器用方便指令通讯。
    本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com