DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手册里的意思就是D300是绝对位置脉冲量,D305是脉冲频率
最近看了一个程序,对应的触摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且没有运算
请问我是哪里理解错了吗?
大哥们帮帮忙指点一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新编辑 ]
minghe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 220 点
下载积分: 3139 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-11-12
查看minghe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-04 11:46
这个要看实际运用,程序指令中是以脉冲量和脉冲频率来控制,HMI中的输入数据是mm和mm/s,在设计时是把实际运行S及V经过了定位控制系统的转换,并不是说直接定义输入为脉冲