fxf958
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 127 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2014-12-03
最后登录: 2017-02-20
查看fxf958的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-03 20:27
DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手册里的意思就是D300是绝对位置脉冲量,D305是脉冲频率
最近看了一个程序,对应的触摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且没有运算
请问我是哪里理解错了吗?
大哥们帮帮忙指点一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-04 15:08
引用
引用楼主fxf958于2016-01-03 20:27发表的 求大哥帮忙,关于DDRVA指令 :
DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手册里的意思就是D300是绝对位置脉冲量,D305是脉冲频率
最近看了一个程序,对应的触摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且没有运算
请问我是哪里理解错了吗?
大哥们帮帮忙指点一下

这个有什么问题么?还是我没懂你的意思?设计的人可以将1个脉冲量对应1mm的移动量,也可以将1个脉冲量对应0.01mm的移动量,程序里可以不运算,只需要在伺服放大器里设置对应的电子齿轮比即可。脉冲频率也是相同的道理。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-04 15:59
引用
引用第12楼fxf958于2016-01-04 15:33发表的  :

大哥我这样说吧
ddrva d300 k1000 y0 y4
触摸屏里d300设置的是100.05 ,显示格式 实数,数据类型 有符号bin32位,显示位数 7,小数位数 2,
我想知道这时ddrva里d300是多少个脉冲数

10005个脉冲咯,引用刚接触触摸屏那会信捷的技术支持对我讲的话:“触摸屏里的小数点都是假的。”你可以无视那个小数点,不过这样一来伺服的设置精度是0.01mm。
成功的路上需要帮助