各位大哥,小弟最近在研究以太网通讯模块。有一些问题不是很理解,手册中有一段是说 “主动打开/关闭” 的处理。
手册中举例的程序打开读完数据就关闭了,那连接的外部设备在其关闭时发送数据会发生错误吗?断线重连也是要写程序,还是以太网模块自己就有呢?
哪位大神帮忙解释下,感激不尽!
分享
a7950288
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
134 点
下载积分:
967 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2024-09-10
查看a7950288的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-02 23:16
只看该作者
|
小
中
大
额,我再对我的问题做下补充。
在通讯时,要一直保持打开状态,还是说开始通讯后,每当完成一个数据包的发送/接收时,就要关闭,然后等下一个数据包时再打开?
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-02 23:34
只看该作者
|
小
中
大
通信时一直打开,不需要时才关闭,关闭之后双方就无法通信了。一般你在“打开设置”那里设成主动才会涉及打开或关闭