黄晓-0511
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 121 点
下载积分: 649 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2014-10-18
最后登录: 2016-06-16
查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-31 15:34
    

CIF11背后拨码开关:2.3.5.6置ON,  接线变频水晶头  4  /  5   对 CIF11:  RDA- 与 RDB+

              变频参数   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

  PLC设置: 19200    8.1.E   串口网关

              不知哪里出错,通讯不上,请指教,谢谢!!!!
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1052 个
工控威望: 1251 点
下载积分: 21843 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-26
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-01 06:48
留下你联系方式,我告诉你,三菱变频器要设置13个参数,你这用的是modbus,rtu,119设置错了,你如果,使用触摸屏,338也错了,339也错了,所以我不知道你具体用什么通讯,参数就不一样
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1052 个
工控威望: 1251 点
下载积分: 21843 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-26
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-01 22:22
楼主你好119设为0,你根本就不通讯,你记一下,52为100,77为2,78为0,79为2,119为11,120为2,121,122,123为9999,124为0,338为1,339为0,340为1,549为,1,550为9999,551为4,最后提醒楼主,如果你的触摸屏通讯参数与plc不同也不通讯
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1052 个
工控威望: 1251 点
下载积分: 21843 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-26
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-01 22:28
还有你的程序也不对,直接错了,modbus,rtu的格式站号,功能码,字节,参数地址,频率地址要用#4,#E,而不是14是以16进制表示