黄晓-0511
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 121 点
下载积分: 649 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2014-10-18
最后登录: 2016-06-16
查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-31 15:34
    

CIF11背后拨码开关:2.3.5.6置ON,  接线变频水晶头  4  /  5   对 CIF11:  RDA- 与 RDB+

              变频参数   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

  PLC设置: 19200    8.1.E   串口网关

              不知哪里出错,通讯不上,请指教,谢谢!!!!
liuweihong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 358 点
下载积分: 749 分
在线时间: 854(小时)
注册时间: 2009-08-20
最后登录: 2023-11-06
查看liuweihong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-31 18:25
把#14改成#E就行了,可以参考我前几天发的帖子
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄晓-0511) 热心助人!
    liuweihong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 854(小时)
    注册时间: 2009-08-20
    最后登录: 2023-11-06
    查看liuweihong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-31 22:40
    线也错了,是3,4,5,6,3和5并,4和6并
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄晓-0511) 热心助人!