CIF11背后拨码开关:2.3.5.6置ON,  接线变频水晶头  4  /  5   对 CIF11:  RDA- 与 RDB+

变频参数   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

PLC设置: 19200    8.1.E   串口网关

不知哪里出错,通讯不上,请指教,谢谢!!
黄晓-0511
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 121 点
下载积分: 649 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2014-10-18
最后登录: 2016-06-16
查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-01 21:08
a640.00  和  a641.00都试过了.........我选的是串口2, 所以用A641.00应该没错.......而且MD区用的是D32300开始   而不是D32200开始
oceanchen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 107 点
下载积分: 668 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-11-27
最后登录: 2022-02-04
查看oceanchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-18 20:53
帮顶,希望高 手回答