有一台带旋转编码器(增量型 分辨率是660ppr 推挽输出)的电机,正转的时候只要是电机不停止转动即使给反转信号也不会反转,必须等电机停下来才可以执行反转,应该写个什么样的程序?plc是三菱的。求助!!!!!!
分享
chengjianbo
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
387 个
工控威望:
573 点
下载积分:
3443 分
在线时间: 1289(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2024-11-28
查看chengjianbo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-05 19:19
全看
|
小
中
大
变频器控制都是这样的,减速时间设小点