现在有2个按钮,一个启动按钮,一个停止按钮,(带不带自锁无要求),控制4个电机,要求启动按钮顺控电机的启停,即按一次启动一个电机,停止按钮实现逆停,即4个电机都启动后,按一次停止停一个电机,按照后启动的先停止方式。其中用到中继不限数量。


这个问题我一开始想了下,画了个简单的电气图,发现理论上貌似可以,可实际接线会存在电路并联形成回路,导致无法实现。有兴趣的朋友可以试试看。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-29 17:11
  不知道你咋接的,画了下,没连锁的情况下可以正常工作。