15903867386
风铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-07-15
最后登录: 2024-02-18
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-25 22:40
  有一台真空和面机,用台达plc dvp30ex200r和步科文本屏通讯,现在总是开机屏幕显示压力开关未连接或损坏,但是按返回键屏幕能显示正常真空压力数,用手动开真空泵,屏幕真空压力数会正常变化,就是不能自动和面,但是有时又能正常开机自动运行。请问有师傅遇到过此类事情吗?
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-25 22:47
引用
引用楼主15903867386于2015-12-25 22:40发表的 文本屏和台达plc连接问题? :
  有一台真空和面机,用台达plc dvp30ex200r和步科文本屏通讯,现在总是开机屏幕显示压力开关未连接或损坏,但是按返回键屏幕能显示正常真空压力数,用手动开真空泵,屏幕真空压力数会正常变化,就是不能自动和面,但是有时又能正常开机自动运行。请问有师傅遇到过此类事情吗?

能显示压力数值的应该是压力变送器, 现在检查压力开关吧