  有一台真空和面机,用台达plc dvp30ex200r和步科文本屏通讯,现在总是开机屏幕显示压力开关未连接或损坏,但是按返回键屏幕能显示正常真空压力数,用手动开真空泵,屏幕真空压力数会正常变化,就是不能自动和面,但是有时又能正常开机自动运行。请问有师傅遇到过此类事情吗?
新手驾驶f22
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-06
最后登录: 2020-02-20
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-26 12:08
你的压力显示数据是由压力变送器来的,压力开关是用来检测压力是否超限,是开关量,不是一码事,检查压力开关吧