想用一个PLC+温度模块(TS002)来测量,控制温度。
用的是J型热电偶,按照说明书接线设置开关量程。旁边用一个同样用J型热电偶的灵敏温度计来修正,测量点固定在相同位置。
开机后发现,测量室温,初始温度相差0.1度,在可接受范围内。
但是随着时间增长,温度计的读数一直不变,而PLC内接收到温控模块的数值却缓慢增长,半个小时后,读数居然比温度计上的读数高出6.2℃!!测量点在同一点,感温线也缺失是同种材质同批次的感温线,为什么结果相差这么大呢。在这半个小时之中,室温基本恒定,唯一温度增长的地方只有机器内部了。
于是我做了个实验,用热风枪对着温度控制模块吹,结果PLC里接收的数据果然迅速上涨,几秒钟就超过了50.0℃。关闭热风枪,温度马上就回落了。显而易见,测量温度与模块本身温度有关,而这个模块的温度会随着机器运行状况而改变,根本就是无规则的,想在PLC里面进行四则运算修正温度简直是不可能。
我以前用过其他品牌的温度模块,没出现过这种情况,我没有对这个温度模块做什么啊。一般来说,测量仪器本身的因素对被测对象的影响是极其微小的,但为什么这个偏差这么大,是模块的补偿不够?还是热电偶的接线有误?有没有前辈遇到过类似情况,解决过类似问题,请指导一下思路。