楼主  发表于: 2015-12-21 21:52
今天在设备调试现场 遇到这的 问题是 屏蔽层跟地线125伏的电压,。变频器控制电机,  电机2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽线,屏蔽层跟地线两端都不接,屏蔽层跟地线都带电 而且是对地125伏的电压,我 把地线接与电机地线端连接,另外端与电柜地线连接,屏蔽层还是有电125伏,线是 新的,
来一新问题,地线接上不久地线烧了,电机正常可以在运行,烧了 地线我把电机停了下来检查, 摇 表检查的绝缘电阻值200兆欧,三相电阻值是 3.6 都正常的 ,都达使用值,在 换新线接上电机把线接好。在开机运行,同样烧掉地线, 朋友这是 什么问题啊 ?怎么解决这问题, 只遇屏蔽层到带30伏下的情况,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新编辑 ]
lay111
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2019-01-14
查看lay111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-22 09:34
地線對三相阻值應該在1M以上,200我是不敢送電的!!!