zhaosheng998
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 296 点
下载积分: 835 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2020-07-07
查看zhaosheng998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-18 19:16
温控仪的SSR输出和电压输出有何区别?为什么要单独有一个SSR输出形式呢?一般的电压输出不是也可以控制SSR吗?
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-18 20:52
SSR是过零触发,和继电器一样只有通和断。

电压输出型是DC0-5V或者DC0-10V,PID控制。