现在有四个输入信号和4个输出信号,要求就是放1个输入信号感应时输出一个信号,但是如果输入四个信号同时感应必须只有一个输出?
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2015-02-05
最后登录: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-29 13:58
都没弄懂楼主的问题,人问应该如:x0--y0   x1--y1  x2--y2  x3--y3,一一对应,但当两个以上同时输入时只能输出其中一个,这要加连锁,不管是不是绝对同时,但肯定有一个输入信号稍稍早一点