楼主  发表于: 2015-12-08 15:56
请教各位,110千瓦的电机用电机保护器保护,但是动作时间太长,大家有什么好主意,要求只要达到设定电流马上就跳,比如过流继电器之类的。上网查过德力西 欣灵都没有过流继电器,哪个牌子的还有?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-01-21
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-08 18:23
淘宝有电流继电器,数字式,可以设置电流,过流即可断开。
楼主留言:
到设定电流没有延时就断开,这样就可以了
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备