suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-11-20
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-08 13:50
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
chenbo0725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 08:33
这个很简单啊!都不需要伺服Z相信号啊!你就把原点信号当Z相信号啊!抓原点信号的上升或下降沿信号用C235高速计数判断(找到原点后C235清零),我们以前FX2N都是这样找原点(FX2N好像没有找原点方便指令),位置精度很准。