大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-09 21:11
问题解决了吗?你可以用DSZR回原点,精度应该不是问题。伺服近点和原点距离有点远,可以回原点后再发一补偿脉冲,将伺服位置调整到你需要的位置就可以了,我们通常把它定义为初始位置。