大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
peng15244
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 248 点
下载积分: 566 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-03-30
查看peng15244的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-11 19:02
Z相信号的时间太短了没办法触发你的M200