三菱MR-JE伺服Z相脉冲抓取不到
上一主题
下一主题
suiyuan666
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
737 个
工控威望:
1389 点
下载积分:
4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间:
2008-06-15
最后登录:
2024-11-20
查看suiyuan666的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-12-08 13:50
全看
|
小
中
大
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
分享
bojianzhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
158 点
下载积分:
405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2013-12-29
最后登录:
2024-10-11
查看bojianzhang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-09 09:59
全看
|
小
中
大
楼主, 你用DZRN 指令回原点, 这个指令要求近点信号(X4)从ON-OFF的时候, 伺服电机就停止了, 此时回原点结束, 没有X5这个信号。 另外Z相信号,伺服电机一圈只有一次, 如果电机没有转到一圈, 也有可能没有信号。 其次,在回原点的过程中,最好把M200直接写成X4,指令在正常结束(M8029), 立即把条件复位。 如果你想看到Z相信号, 你可以用DSZR指令, 把Z相信号当原点使用。 这些都是很通用的写法。精度不用担心,如果机械结构没有问题的话, 每次回原点都在同一位置。
分享
bojianzhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
158 点
下载积分:
405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2013-12-29
最后登录:
2024-10-11
查看bojianzhang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-12-09 11:50
全看
|
小
中
大
你在手动状态下, 让电机比较慢的旋转, 能看到X0 信号亮吗?
分享
bojianzhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
158 点
下载积分:
405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2013-12-29
最后登录:
2024-10-11
查看bojianzhang的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-12-09 15:30
全看
|
小
中
大
我觉得你应该检查一下OP接线。 OP 是集电极开路输入。 和LG 组成一组。 LG 接0V, OP 接X0, PLC 输入公共端24V+。 正常状况下, 电机旋转很慢的情况下, 你能观察到X0 闪烁。 祝你好运。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱MR-JE伺服Z相脉冲抓取不到