大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-09 16:28
引用
引用楼主suiyuan666于2015-12-08 13:50发表的 三菱MR-JE伺服Z相脉冲抓取不到 :
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。

感覺您的接線跟程序上都有問題,
伺服驅動OP輸出因該是差動輸出跟PLC的XO輸入準位不同需轉換,這就說的通您看伺服監看值有輸出PLC不作動的原因
您可以伺服SON斷開轉動伺服馬達,看您手動一圈plc的X0有亮嗎?因該會微亮不到PLC的X0動作標準
要不然改接法,伺服驛碼器Z相輸出
您的程式下了原點復歸了為何還下脈衝訊號給伺服哩!還下JOG等.
M8000指令執行權大過於任何一個指令,您可以改由下了伺服原點指令後下再去抓Z相訊號
工作原點,實際原點可以看看,一直沒走一圈哪來的Z相.
給參考