• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
张阳
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看张阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-18 01:26
请教各位师傅能不能详细的解释一下我这个问题:一个电机转速是1440,在三菱F940人机上写它的速度是0-1440,在4DA程序上怎么写0-10V电压,怎么转换?拜托了!直接写出程序给我最好了谢谢!
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-18 10:32
应该是4000*设定值/1440放到一个寄存器,让4D/A去转换0-10V的电压.另外细节自己根据工况处理。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人
    yyhexf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-18 10:38
    MUL K4000 D(F940设定寄存器)0 d2
    DDIV D2 K1440 D4
    WR3A K0 K21 D4
    应该这样就可以了。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16701 分
    在线时间: 5326(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-26
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-18 13:36
    触摸屏并不能识别转速,中间通过多次换算而来的,并且要在实践中不断检查,因为每一步都可能有误差

    一个电机转速是1440 (这里的话,应该是50HZ吧?)

    所以50HZ时,转速大约是1440,可能有3%误差,实际情况最好实际测量

    可以在变频上设置,收到10V电压时,转速为50HZ,这里也有可能存在1%的误差

    4DA要发出10V电压,对应的数值差不多是2000,根据我的经验,1980~2030都有可能,也要实际测量

    如果排除误差的话,PLC数值2000=10V=50HZ=1440转

    2000:1440的关系

    计算的时候就用2000*7再/10就很接近了

    如果是FX2N用浮点就更方便了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(har) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16701 分
    在线时间: 5326(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-26
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-18 13:37
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    yyhexf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-18 16:00
    差点误导。4DA是-10V-+10V的。谢谢站长指正。
    王睿
    一切随意
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 6748 点
    下载积分: 31090 分
    在线时间: 437(小时)
    注册时间: 2008-03-20
    最后登录: 2024-08-16
    查看王睿的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-06-18 19:08
    好的回复我也学习下
    张阳
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看张阳的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-06-19 20:53
    2楼的老师你好,我不理解WR3A是什么指令,怎么用?谢谢
    张阳
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看张阳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-06-19 21:10
    杨工你好!我是一个刚刚步入这个行业的,我还是想请教的是三菱4D/A的问题。它的用法我知道,就是不知道怎么用,它的指令我非常不理解,怎么写CH1输出、CH2、CH3、输出?怎么写它有电压输出?谢谢你!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16701 分
    在线时间: 5326(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-26
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-06-19 21:14
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    倦客
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看倦客的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-06-19 23:33
    学习了,谢谢老师们
    技术开发改造
    电气控制柜QQ:397331075
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 92(小时)
    注册时间: 2007-11-08
    最后登录: 2022-03-28
    查看技术开发改造的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-06-20 00:14
    加深认识!
    专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go