       各位楼主:我接磁性开关四个串在一起,四个开关也都亮了,但是PLC,点不亮,接法绝对对,不知啥原因,每个开关也都试过是好的,开关好坏和接法不用怀疑,我以前串接过二个直接-30的接近开关,开关都亮,PLC点不亮,后来换直径18的开关问题解决了,像直流电源功率问题,不知磁性开关什么原因,磁性开关功率很小的。
徐敏辉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 138 点
下载积分: 12659 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2015-12-01
最后登录: 2024-03-17
查看徐敏辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 23:38
导通电流引起,应该测量一下回路导通时的电流是否满足PLC输入点的要求。