各位楼主:我接磁性开关四个串在一起,四个开关也都亮了,但是PLC,点不亮,接法绝对对,不知啥原因,每个开关也都试过是好的,开关好坏和接法不用怀疑,我以前串接过二个直接-30的接近开关,开关都亮,PLC点不亮,后来换直径18的开关问题解决了,像直流电源功率问题,不知磁性开关什么原因,磁性开关功率很小的。
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-04 08:34
全看
|
小
中
大
你串联了4个磁开关,拉高了输入电平,导致PLC输入点无法识别。。。
[attachment=142271]
[attachment=142272]
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(small-ben) 真诚感谢!
下载积分:+1(sun3751)
分享