358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 图中是三条两相380V  3KW发热管,角形接法。这时估算电流是按9KW估算还是6KW估算?
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-27 09:03
  对称电路。可以直接算出相电流。相电流乘以根号3,则为线电流。
   楼主:6KW是怎么来的?