358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 图中是三条两相380V  3KW发热管,角形接法。这时估算电流是按9KW估算还是6KW估算?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 19:51
搂主应该好好地学习一下电工基础理论,不然在工作中会真的很容易丢面子。

因为能说出“三条两相380V  3KW发热管”就令懂行的人笑话你外行,说你连三相电路都不懂。要知道你的这些问题都是最基础的问题。

要知道13.7A是三相负载时的线电流,它是两相(两个单相)负载的矢量和,而7.9A是每相(单个)负载的电流。
[ 此帖被老兔子在2015-11-26 19:57重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 热心助人!