358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 图中是三条两相380V  3KW发热管,角形接法。这时估算电流是按9KW估算还是6KW估算?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-02-16
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 09:50
3相380V,3KW发热管,三角形接法工作电压为380V,额定功率输出,所以是9KW,在星型接法时,工作电压为220V,输出发热功率P=(220*220)/R,R=3000/(380*380),计算一下大概是多少即可。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 热心助人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之