358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 图中是三条两相380V  3KW发热管,角形接法。这时估算电流是按9KW估算还是6KW估算?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52362 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-25
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 13:18
引用
引用第3楼358273433于2015-11-26 10:31发表的  :
如果按9KW算电流是9000/1.73/380=13.7A,如果按线电流和相电流关系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪种算法正确?


9KW电流是9000/1.73/380=13.7A

勾表勾就知道
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 热心助人!