有一台变频控制的三相15Kw电机在正常运行中突然反转,开始以为有人不小心点动了反转开关,后来几天中又出现了两次,可以
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-26
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-24 22:13
1     检查变频器面板按键有没有变形
2     通讯线和动力线离远点儿,
3    加个延时,(让正反转按钮信号,保持2秒以上才生效)躲避短时的脉冲干扰。