wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-23 16:09
有一台变频控制的三相15Kw电机在正常运行中突然反转,开始以为有人不小心点动了反转开关,后来几天中又出现了两次,可以
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-24 00:09
引用
引用楼主wzd123456于2015-11-23 16:09发表的 奇怪!电机居然自动反转 :
有一台变频控制的三相15Kw电机在正常运行中突然反转,开始以为有人不小心点动了反转开关,后来几天中又出现了两次,可以

干擾,您可以看變頻器面板上運轉跟方向燈號有沒有變化.
看您的字面變頻器基本是被動的沒信號是不會變化的,您的控制上有點動反轉是不是開關有故障了.
因為變頻器定方向運轉凸然反轉變頻器會跳過流的, 如果有人按點動反轉就不會
給參考
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-24 21:50
引用
引用第24楼wzd123456于2015-11-24 18:20发表的  :
本故障有如下几个难点:一是故障出现的次数很少,维修人员无法看到当时的现象。二是变频器只有RuN和Hz指示灯,没有REV和FWD指示灯,故障时操作员也无法立即发现。三是反转时变频器不报警。

可以告知一變頻器廠牌跟控制方式外接端子還是面板控制,二有同等備品可交換測試嗎?三不定時的問題不好搞
一,單動反轉如果少用可以由程式或端子短接固定單方向.(別告訴現場操作員)當操作人員反映您就知為何了
二,變頻器如沒故障,反轉作動為合法正常操作為何要報警.
給參考          


        
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-01 01:12
樓主,可以由程式禍端子固定轉向嗎?點動反轉經常用嗎?您有得罪操作員嗎?怕是人為操作
給參考