引用第24楼wzd123456于2015-11-24 18:20发表的 :
本故障有如下几个难点:一是故障出现的次数很少,维修人员无法看到当时的现象。二是变频器只有RuN和Hz指示灯,没有REV和FWD指示灯,故障时操作员也无法立即发现。三是反转时变频器不报警。
可以告知一變頻器廠牌跟控制方式外接端子還是面板控制,二有同等備品可交換測試嗎?三不定時的問題不好搞
一,單動反轉如果少用可以由程式或端子短接固定單方向.(別告訴現場操作員)當操作人員反映您就知為何了
二,變頻器如沒故障,反轉作動為合法正常操作為何要報警.
給參考