有一台变频控制的三相15Kw电机在正常运行中突然反转,开始以为有人不小心点动了反转开关,后来几天中又出现了两次,可以
chenjun9017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-08-17
最后登录: 2024-09-25
查看chenjun9017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-24 16:59
应该是变频器和面板的通讯问题,昨天刚好也遇到一种此类故障,电机正传一两秒后就反转,返复重复同样的动作,检查是面板和通讯的问题