sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-19 15:14
为社么用的是停电保持寄存器,结果断电再上电后 ,值却没有了?(如图中D1400 , D410 ,D1850之类的。在给其赋值后,断电 上电后  其中的值都变成了 “0”)  


(上面是原帖“原问题”)




现在问题已经解决了,楼主感谢大家的帮助并将经验分享出来:

1,PLC与屏幕是好的,PLC也有电池。

2,之所以“不能停保”是因为屏幕。

3,如图所示,屏幕的“输入框”中,楼主的地址都是复制粘贴,并改掉数字后所得出的。!!!重点就是这里!!!   楼主复制粘贴改的地址,不是点右边小问号给的地址,虽然地址看起来都一样,而且也确实保存在了屏幕的程序里,但实际是不能用的(不晓得为什么),后来楼主把所有的输入框点“小?”一遍之后,就可以正常使用了

4,虽然问题可能很小,但确实对于楼主这个刚接触昆仑通态屏的小白来说,可是耗时不短啊。    希望大家有经验也能分享出来,大家共同进步!  
[ 此帖被sunny06a在2015-11-20 13:30重新编辑 ]
sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 17:07
引用
引用第4楼dudehua于2015-11-19 16:22发表的  :
你要先看一下你用的PLC是哪个类型的,相对应的保持区是哪些

   三菱的,FX3U     在PLC参数里   最大好像知道D511,  然而我手里一个程序人家 D666  ,一直到D944都可以停电保持。    搞的我好郁闷
sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-20 08:30
引用
引用第7楼sun3751于2015-11-20 05:34发表的  :

上图标的很明显呢!200~511
但为何别人程序里, D666  - -- - - - -  D944都可以停电保持呢?     如果只是200 ----511的话。  有点少了
sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-20 08:30
引用
引用第3楼叫我某某于2015-11-19 16:18发表的  :
程序写入的时候没有写入断电保持区

怎么写入?
sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-20 08:48
引用
引用第11楼zhuyikang于2015-11-20 08:35发表的  :
PLC有没有装电池呀

这肯定是有的 = =
sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-20 09:59
引用
引用第13楼vdadiv于2015-11-20 09:45发表的  :
可以使用: R 暫存器,全部都是停電記憶的

可是,D401,D1400 都不能停保。    反而人家用D666 ,D944(别人原来程序里面用的寄存器)却都可以 停保。    



上面所说的D401 ,D1400 ,D666 , D944都在同一个程序里面。