为社么用的是停电保持寄存器,结果断电再上电后 ,值却没有了?(如图中D1400 , D410 ,D1850之类的。在给其赋值后,断电 上电后  其中的值都变成了 “0”)  


(上面是原帖“原问题”)




现在问题已经解决了,楼主感谢大家的帮助并将经验分享出来:

1,PLC与屏幕是好的,PLC也有电池。

2,之所以“不能停保”是因为屏幕。

3,如图所示,屏幕的“输入框”中,楼主的地址都是复制粘贴,并改掉数字后所得出的。!!!重点就是这里!!!   楼主复制粘贴改的地址,不是点右边小问号给的地址,虽然地址看起来都一样,而且也确实保存在了屏幕的程序里,但实际是不能用的(不晓得为什么),后来楼主把所有的输入框点“小?”一遍之后,就可以正常使用了

4,虽然问题可能很小,但确实对于楼主这个刚接触昆仑通态屏的小白来说,可是耗时不短啊。    希望大家有经验也能分享出来,大家共同进步!  
[ 此帖被sunny06a在2015-11-20 13:30重新编辑 ]
dudehua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2015-05-08
最后登录: 2016-03-29
查看dudehua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 16:22
你要先看一下你用的PLC是哪个类型的,相对应的保持区是哪些